通化变压器使用中产生异常波动的问题分析
1产品简介
www.gjttw.com/ 通化变压器技术先进,在生产中有广泛的应用,具有诸多优点,安装使用方便,测量精度高,维护量小和防爆等优点。广泛应用于石油、化工、造纸和医药等行业,用来检测密闭容器、储罐的或流体、密度等。在负压较高的工况下,用通化变压器测,常出现异常波动,影响生产正常进行。 与其他通化变压器使用环境不同,通化变压器适用于测量含有杂 质、结晶、凝聚或易自聚的被测介质,用普通的通化变压器来测量这些介质可能 会引起连接管线的堵塞, 所以通化变压器是比较理想的选择,而且有安装 方便、精度高、维护量小等优点,被广泛用来测量液体、气体和蒸汽的流量、液 位、密度和,然后输出与测得压差相对应的 4~20mA DC 信号。
2工艺状况 在公司回收装置溶剂蒸发区中,五效加热器,采用通化变压器进行测量,控制调节阀进料量,维持恒定。偏高,容易造成跑料等生产事故;偏低,处理量不够,无法满足生产需求。因此测量必须准确、可靠。
3测量原理 对于容器内的液体,其与介质的、密度之间存在如下关系:△P=ρgh, 在一定的工况下,介质密度ρ近似为一常数。通化变压器由与工艺介质接触的铭感测压膜片、填充导压硅油的远传毛细管、差动敏感测压元件及电子放大器组成。通化变压器就是通过通化变压器正负压侧磨合检测五效加热器内液面上、下压强,再通过毛细管传至差动敏感测压元件,检测出变化,实现测量。4存在的问题及原因分析(1)存在的问题 通化变压器自装置投产以来,多次出现异常波动,控制不稳,影响生产正常进行。另外,在蒸发区的一效至四效蒸发加热器也采用通化变压器进行测量。这4台通化变压器自装置投产以来,控制趋势平滑,工艺操作情况较好。为此,通过对通化变压器进行试验找出通化变压器异常波动的原因,具有重要的现实意义。 (2)异常波动的原因分析 相同类的通化变压器,一效至四效加热器通化变压器测量准确,而五效加热器通化变压器出现异常波动,一效至五效加热器工艺参数如表1所示。从通化变压器测量原理可以得出,与测量有关的工艺参数有、、密度及被测介质等。
在一定工况下,被测介质及其密度是不变的。它们对测量没有影响。从中可以看出,一效至五效加热坡度逐渐降低,绝对逐渐减小。为了测定、对通化变压器产生的影响,在设备检修是,对通化变压器进行以下实验: 1对新拆下来的通化变压器在量程范围内,采用精密数字计进行标定,标定结果显示:通化变压器零点产生漂移,线性变坏。 通化变压器输入输出关系 2调整通化变压器零点,在量程范围内重新标定,是通化变压器精度合格,线性良好。标定结果显示可以达到上述要求。 3把通化变压器正负压膜盒同时浸入为90℃热水中,检查输入、输出情况。发现通化变压器精度、线性未变。 4 把通化变压器正负压膜盒同时抽负压,并把负压膜盒的绝对保持在40kpa,正压膜盒的绝对在通化变压器测量范围内变化。试验结果表明,通化变压器零点产生漂移,但测量精度合格。使负压膜盒的绝对保持在10kpa,正压膜盒的绝对在通化变压器测量范
变压器厂家/围内变化。试验结果表明,通化变压器零点产生较大漂移,线性变坏,已无法正常使用. 综合上诉试验可以得出:影响通化变压器的主要工艺参数是绝对。通化变压器检测式通过正负压膜盒及毛细管导压硅油传导的,通化变压器正负压膜盒安装在设备上,长期处于绝压10kpa的负压状态,较高的负压极大地降低了导压硅油的温限,并使膜盒内导压硅油部分裂解,形成较原硅油闪点降低的轻组份和闪点身高的重组份,轻组份在负压较高,较低时蒸发,使导压硅油无法正常导压,造成通化变压器零点漂移,性能下降,无法在负压较高的情况下使用。5结论
通化变压器不适用于负压较高的工况下测量。如在此工况下长期使用,将导致通化变压器零点漂移,性能下降,直至无法正常测量。在设计和生产过程中,如需在较高负压下测量,应寻找新计代替通化变压器。